안녕하세요. 포항공대 임근배 교수님 연구실 연구원입니다.

변압기 관련하여 문의드립니다. 지금 현재 사용하는 항온항습기가 있는데 삼상 380V로 사용중이며 새로 이전하는 장소가 삼상 220V입니다. 그래서 새로 이전하는 연구실에서 사용해야 하는데 입력이 3상 220V 출력이 3상 380V입니다. 항온항습기의 사용 전력은 13.2kw까지 나온다고 합니다.437d8c6e7b991734de8f9335779a96b7_1584522
 

댓글목록

관리자님의 댓글

관리자 작성일

한일트랜스팩토리 입니다.
삼상 220/380 승압용변압기가 필요하신 경우입니다.
소비전력이 13.2kw 가 나온다면 변압기는  두배정도 크기인 30kw로 제작하셔야합니다.
( 모터.발열기기.가열기는 용량보다 기본 2배이상으로 사용합니다.)
그런데,스펙상에 기동전류가 있는데 67.4A 입니다.
이럴경우 44..35kw 까지 올라갑니다.
순간적일지 모르지만 이럴경우 50kw로 제작하셔야합니다.